lfh214 2010-01-28 01:07:16 | 辽宁省 其他专业 | 2362查看 8回答
避雷引下线敷设利用建筑物主筋,而主筋为电渣压力焊,引下线是否应该记取,有没有什么资料可以说明这点?
避雷引下线敷设利用建筑物主筋,而主筋为电渣压力焊,引下线是否应该记取,有没有什么资料可以说明这点?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该记取,1、记取引下线长度。2、记取焊点多少处。不要管他是什么方法焊接。
2010-01-28 06:53:16
-
避雷引下线敷设利用建筑物主筋,而主筋为电渣压力焊,引下线要取,有没有什么资料可以说明这点.。
2010-01-28 07:04:46
-
电渣压力焊是结构施工的要求,避雷引下线是完全保证钢筋至少有一根从避雷网引伸到大地深处。问题是钢筋的连贯性,只要是利用主筋就得计取,如果是说明这条该否计取,这是个定义,没有具体解释。
2010-01-28 07:18:48
-
如果,建筑物主筋有断点,应按接地跨接线几计取。并计主材。焊接点另计。
2010-01-28 07:25:06
-
计算规则是六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。 章节说明是八、利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按两根主筋考虑的,如超过两根可按比例调整。 九、利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎接头后焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5。 根据以上说明,应计取引下线项目,总长度为所有作为引下线的柱全高(基础到柱顶)的和。如果是电渣焊,则套取定额时乘以系数0.5就对了。这是我们河北的定额,你们的定额还需要你看一下,是否一样
2010-01-28 08:36:42
-
应该记取引下线长度。不要管他是什么方法焊接。但必须是连通的。
2010-02-02 16:09:15
-
必须记取,不管用什么方法焊接的
2010-02-03 10:46:10
-
引下线应该记取,不论焊接方式
2010-02-03 21:45:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看