• 关于电缆走桥架还是走管问题

    竖向关于电缆答疑解惑

    问题1:第一个图写了CT,是只能走桥架吗?

    问题2:从-1F的-1ALZ到1F的1AL2,是穿管在走桥架再穿管,还是说全部都是桥架?(但是图上这部分没有桥架)?

    问题3:从-1F到1F那段竖向高度是算在桥架还是穿管里?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、第一个图写了CT,后边还写配管了

    2:从-1F的-1ALZ到1F的1AL2,是有桥架走桥架没有桥架再穿管,

    3:从-1F到1F那段竖向高度是算在桥架里


    2023-02-27 14:16:28 

  • 虽然写的CT走桥架,实际上立管如果不是在电井里,就走管,到层顶再走桥架