• 汇总计算时,会出现下列提示:“KZ1 二层 直筋长度的计算结果小于0”这种情况,是什么原因造成的,如

    汇总计算时,会出现下列提示:“KZ1 二层 直筋长度的计算结果小于0”这种情况,是什么原因造成的,如何解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:出现上述报错,通常有以下几种情况 1)、查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2)、查看与柱相交的板的标高与厚度,原理同梁。 3)、查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。   4)、查看柱子的截面尺寸,如柱子为500×2000的,层高3m,柱子加密区判断条件为柱长边、1/6净高、500取大值,柱子的计算公式就会出再现:层高3m-下层柱露出长度(柱长边)+上层柱露出长度结果也会出现负值。   出现这种情况时,可双击报错提示的KZ-1,软件会快速找到此构件,按第1、2两种方法检查梁、板标高,如是标高问题,调整标高。如是3、4两种情况的原因,我们可以调整这个柱的露出长度值,把柱长边、1/6净高、500取大,改为500一个值,这样计算的结果与实际的计算结果会有一点出入,请自行调整。

    2010-01-28 14:02:39 

  • 查看一下KZ1的属性,看是不是定义钢筋时前面加了负号!

    2010-01-28 13:54:29 

其他类似问题