二二三 2023-02-28 15:28:44 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 265查看 4回答
请问老师有负筋的地方还要布置c8-150双层双向钢筋吗,图中的负筋都是附加筋
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
nh 钻石专家
答题: 114007 被赞: 24453
*A15的应是附加负筋,查看说明看看,要按说明要求设置C8-150双层双向
2023-02-28 15:32:45
薛子庆 黄金专家
答题: 18064 被赞: 5255
图中的负筋都是附加筋需要布置面筋
2023-02-28 15:32:22
阿七
答题: 113 被赞: 95
要
2023-02-28 15:33:04
李凯 白银专家
答题: 7937 被赞: 8128
按图纸要求,有的是双层双向,还有负筋
2023-02-28 15:34:20
板的配筋
这里板的配筋中贯通筋伸出是不是可以将其面筋设置为跨板受力筋?另加的钢筋是不是直接在该位置布置负筋?
板配筋
板配筋图中每一块板都有数字,只有部分板有配筋,是相同编号的板配筋相同吗?例如5号板的钢筋具体应该如何布置呢?ps:板底筋都是C10@200
板的说明和结构说明写了板的配筋,按这样的意思是不是板配筋平面图中没有标的板是双层双向C8-200? 有附加筋的板也是按C8-200双层双向布吗?
急!图中的板节点大样应该怎么配筋?用现浇板配筋还是用挑檐配筋?
急!图中的板节点大样应该怎么配筋?用现浇板配筋还是用挑檐配筋?(如果是用现浇板配筋是否能和相邻的板拉通?)