• 板里的马凳筋和温度筋图纸只说明有,但并未说清信息,板未双层双向板,想请教一下工程一般输入的钢筋信息及长度,谢谢

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板里的马凳筋在图纸中是没有说明的,它是在施工组织设计中的技术措施项,所以应在投标文件的施工组织设计中由技术负责人按施工验收规范的要求自行编写。一般为一级钢筋d=12mm的钢筋制作,其长度与板厚有关。温度筋应该在结构设计总说明中提及,如果没有具体说温度筋的型号,它也会说“未注明钢筋为几级,直径为多少”。当然有时也会在板的结构图纸上特殊注明型号。温度钢筋的尺寸是与上部负弯矩筋搭接有关的,具体搭接长度为150mm。x方向温度钢筋长度=轴线距离-上下轴线到支座边的距离-上下x方向负筋伸入支座内的净长。

    2010-01-28 17:11:22 

  • 板里的马凳筋和温度筋应该在结构总说明有说明的,不然就在板钢筋图下面的文字注释

    2010-01-28 16:44:08 

  • 你的是双层双向板,是没有温度筋的,但是肯定是有马凳的,,所以建议你看看你们那的施工方案,看方案中怎么规定马凳的计算的,,,按方案做。。

    2010-01-28 16:53:06 

  • 马蹬筋图纸是不做注明的,只要有面筋,就要布置马蹬筋,规格小于面筋的规格,间距在1000*1000左右。 有面筋时,温度筋就不需要了。

    2010-01-28 16:57:44 

  • 在板构件中输入马凳筋信息

    2010-01-28 16:59:23 

  • 一般设置马镫筋的钢筋级别和型号跟所在板的受力筋一致就可,或者比他小一个型号

    2010-02-01 10:16:58 