• 请教各位老师

    3.电缆过道路或可能受到机械损伤等地段时应穿钢管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,并长于路边1.0m;严禁将电缆放在其它管道上面或者下面平行敷设;

    请教各位老师这句话该怎么理解,过道路电缆如果有多种型号,应该穿多大得保护管?

    2023-02-28 18:20:41 补充

    3.电缆过道路或可能受到机械损伤等地段时应穿钢管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,并长于路边1.0m;严禁将电缆放在其它管道上面或者下面平行敷设;

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 过路电缆多种型号关键看设计,施工是多种型号是否趁管,不趁管就各自说各自的,主要是管径,延伸的1m是两端的,这个是定数,剩余的是技术规定,不能将电缆直埋敷设的问题

    2023-02-28 18:22:38 

  • 多种 电缆过路需要 各穿各的管