长春小白 2023-03-01 14:00:15 | 吉林省 土建 | 284查看 5回答
剪力墙
请问 剪力墙加密部分1000范围内应该如何设置啊 还有上下3c18的钢筋怎么输入啊
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
压墙筋位置计算。
2023-03-01 14:02:47
-
考虑水平钢筋数量准确,定义暗梁布置,暗梁高度是水平钢筋的间距
2023-03-01 14:02:29
-
3c18可以在其他钢筋的压墙筋设置
2023-03-01 14:05:25
-
整个水平筋按C12-150设置,1米范围内增加的钢筋在属性内的压墙筋内同3C18一起设置
2023-03-01 14:13:07
-
局部加密,可以在钢筋输入时布置,或者也可以把墙体拆成几部分布置。输入方法如截图
上下3c18按压墙钢筋输入
2023-03-01 14:15:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看