咔咔 2023-03-01 16:19:50 | 广东省 土建 | 1371查看 2回答
三轴搅拌桩水泥含量怎么换算?求计算式
①设计“桩径850mm,每幅米水泥用量≥520kg,水泥掺量≥20.0%”
②广东定额解释“SMW工法搅拌桩水泥掺入量按加固土重(1800kg/m³)的20%考虑,如设计不同时按
实调整;”
问题:定额水泥含量应该调整为多少?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不用换算了。1是20%。2是20%,
2023-03-01 16:23:06
-
按520kg/m+损耗计算就行
2023-03-01 16:40:00