    广联达钢筋算量中首层标高为0.000,图纸上的一层梁标高为0.000,二层梁标高为+2.90m,请问我二层梁绘制是在首层画还是在二层画呢?

    问题补充:地下室是两层,广联达设置中为-1层和-2层,首层,2层.......

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、软件设置的层高实际上就是一个标高空间范围,比如首层从土0开始,二层从+2.9开始,则首层层高即为2.9m,那么“0<构件面标高≤2.9m”的构件均在首层绘制。 2、土0.000标高的梁应该在单纯的基础层或有地下室的-1层绘制。 3、+2.9标高的梁应该在首层绘制。

    2010-01-29 11:20:02 

  • 一层在基础层画,2层在首层画.....如果你层高是这样设置的话

    2010-01-29 10:19:33 

  • 在首层墙柱上绘制二层的梁板,二柱墙绘制三层的梁板,对应就行了。

    2010-01-29 10:26:59 