• 老师 植筋点问题

     砌体加筋


    老师 我想问一下  这块有植筋  砌体通长筋是2a6@600布置  这样的话 在砼柱上 是不是也得有2a6@600的植筋来与砌体墙里的通长筋连接呀

     问题1:砌体通长筋的个数 就是植筋点的个数  这样理解对吗?

     问题2:如果想计算植筋点的个数 可不可以用砌体加筋建模  直接出植筋点的工程量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  问题1:砌体通长筋的个数 就是植筋点的个数  这样理解对吗?不对,砌体通长筋只有与框架柱或剪力墙等一次结构连接时才需要植筋,与构造柱等二次结构连接不需要。

     问题2:如果想计算植筋点的个数 可不可以用砌体加筋建模  直接出植筋点的工程量。目前软件实现不了。


    2023-03-02 10:33:45 

  • 建议手工计算

    2023-03-02 10:38:42 

  • 1、按你图上这个位置植筋的个数和通长筋的个数是一样的
    2、可以算出,但是有可能不准确,建议布置上去计算看下结果复核下,不一样的原因是向上取整+1的这些软件设置

    2023-03-02 15:26:25 