XIAOQIN996109510 2010-01-29 17:18:59 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 1114查看 2回答
保护层 厚度
剪力墙工程 剪力墙的保护层 暗梁 暗柱 连梁的 保护层一般 为多少 框架结构里 框架梁 框架柱 现浇板的保护层 各是多少 谢谢 请 指教
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该根据图纸,图纸上没有查看03G101,一般墙和板的保护层是15mm,梁是25mm,柱是30mm,暗柱、暗梁的保护层是剪力墙保护层(15mm)加剪力墙水平筋直径(外侧筋),当然连梁一般也是25mm。具体还要看图纸和图集。
2010-01-29 17:32:21
-
全国造价工程师资格考试培训教材《建筑工程技术与计量》2006年版明确(说明这个规范现在仍在执行): 混凝土强度 〈C25 C25及C30 高于C30 室内正常环境 板、墙、壳 15 15 15 室内正常环境 梁和柱 25 25 25 露天或室内 板、墙、壳 35 25 15 露天或室内 梁和柱 45 35 25 基础 有垫层 35 基础 无垫层 70/75
2010-01-29 20:53:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看