• 看图这个是刚性防水套管吧,正常不是应该用普通的刚套管就好了吗?用哪种

    看图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    普通的钢套管就可以了。或看设计说明。

    2023-03-06 09:34:41 

  • 与设备连接的部位要用柔性防水套管

    2023-03-06 09:32:50 

  • 这个是什么位置,两侧是什么功能的区域

    2023-03-06 09:33:00 

  • 出户要用防水的套管

    2023-03-06 09:34:02 

  • 外墙用刚性防水套管

    2023-03-06 09:35:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!