上士 2010-01-31 19:19:53 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 420查看 1回答
2009算量
基础底标高-4.5,独立基础顶标高-3.9(600)。框架柱起点标高-3.9(500*500),终点顶标高-0.15。基础梁(300*600)起点和终点顶标高为-0.15,在布置完独立基础但框架柱后汇总计算能显示钢筋计算结果《这时还未画基础梁》,但是当绘制上基础梁汇总计算软件显示《柱的直筋计算为0,且(-30),》提示检查梁的标高及截面尺寸,如没有误差请调整柱露出高度如果是这样哪么基础梁以下部分柱子的钢筋该怎么计算。这是什么原因?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁一下柱子要画上去。再调减柱的外漏长度试试。
2010-01-31 19:24:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看