• 求救啊,提示kz不能与kz重合布置

    我的工程设置里首层底标高为0.00,首层层高4.5,二层底标高4.5,层高4.5。 问题:我在首层画的柱kz,复制到二层后,汇总计算错误,提示kz不能与kz重合布置,但在首层看不到多余的kz1,查二层的kz,显示kz1底标高为4.45,那就是说二层kz有0.05跑的首层去了,怎么办? 要是在二层柱的属性里修改底标高为4.5,就正常了,但是一层有80多柱子,一个一个修改,工作量太大了,有没有好方法啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    检查柱子标高,如果柱子标高全部是4.45m 你可以拉框选择所有柱子,然后点击属性,修改底标高就可以了 我说法方法不行可以再问我

    2010-01-31 22:22:52 

  • 还可以在工具栏中选择”批量选择“,选全部柱或需要修改的柱,颜色变蓝后,在属性中修改。

    2010-01-31 23:01:02 

  • F3(批量选择)勾选所有框架柱或拉框选择二层所有柱子,在属性中修改柱底标高为层底标高即可,你试试

    2010-01-31 23:30:47 

  • 把要修改的柱子全选上,在属性里修改标高,就可以一次性把所有“标高一致”的要改的改了。 标高一致的柱子可以一次性修改,如果有多个标高,就修改多次。

    2010-02-01 06:43:44 

  • 支持楼上的说法 都可以 但是有一点不清楚 就是你画的KZ不应该重合啊 你在看看楼层设置是否有问题

    2010-02-01 08:31:37 

  • 查看一下"楼层设置"中的"首层"的"底标高"是否为+0.00,软件默认的是-0.05,再检查一下首层与二层的层高是否为4.5米,如果你在绘图的中途修改上述属性,就有可能出现你所述的问题,确信上面设置没有问题的情况下,你可以分别在一层和二层选中全部柱(F3),在属性栏中删除"底标高"和"顶标高"后的属性值,直接按回车键,.使其恢复默认值,就行了.

    2010-02-01 08:56:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!