三国策 2023-03-06 12:29:28 | 重庆市 土建预算土建计量GTJ | 735查看 1回答
剪力墙纵筋长度计算
问题1:这个剪力墙的纵筋,设为s-bhc时,剪力墙的钢筋三维直接没有了纵筋。设为s/2时,有纵筋,问题2:为什么纵筋长度=墙高-保护层+设定弯折,按规范纵筋长度=墙高+搭接长度,这个是怎么回事?求高手解答。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.
墙身竖向分布钢筋根数=墙身净长-1个竖向间距s/2(或2*50)/竖向布置间距+1,有具体说明是S-BHC在设置,
2.每一层的计算式是不一样的,比如首层伸入基础,顶层伸入屋面板,中间才是搭接,
墙身水平钢筋(墙端为暗柱)
外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙长-保护层+15d
根数:层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
墙身水平钢筋(墙端为端柱)
外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
根数=层高/间距+12023-03-06 12:40:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看