• 剪力墙纵筋长度计算

    纵筋长度问题1:这个剪力墙的纵筋,弯折设为s-bhc时,剪力墙的钢筋三维直接没有了纵筋。设为s/2时,有纵筋,问题2:为什么纵筋长度=墙高-保护层+设定弯折,按规范纵筋长度=墙高+搭接长度,这个是怎么回事?求高手解答。答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.

    墙身竖向分布钢筋根数=墙身净长-1个竖向间距s/2(或2*50)/竖向布置间距+1,有具体说明是S-BHC在设置,

    2.每一层的计算式是不一样的,比如首层伸入基础,顶层伸入屋面板,中间才是搭接,

    墙身水平钢筋(墙端为暗柱)
    外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙长-保护层+15d
    根数:层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
    墙身水平钢筋(墙端为端柱)
    外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
    根数=层高/间距+1


    2023-03-06 12:40:32 