666 2023-03-06 15:20:00 | 福建省 土建预算土建计量GTJ | 454查看 2回答
如下图,关于房心回填
室内外高差为450mm,但是地面做法总厚度为230mm,450-230=220mm<300mm,这种情况是否需要房心回填?
不懂怎么判别需不需要房心回填,是室内外高差只要大于300mm就需要,还是减去地面做法>300mm,才需要房心回填。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按描述,没有地下室,需要房心回填。另,如果给的地面做法名称为“地XXX”,做法最后一项一般为素土夯实,则根据室内外高差及做法厚度来判断是否要回填。
2023-03-06 15:23:14
-
房心回填厚度=室内外高差-做法厚度
你平整场地高度是-0.45,等于是在-0.45处干的活,室内成活面是±0.000,你先填450-230=220,才可以开始干地面
2023-03-06 15:25:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看