• 关于板面筋布置的问题

    双层双向温度筋

    答疑解惑

    如上图所示,LB1板面是采用双层双向C8@200布置还是采用A6@250温度筋布置。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    底筋双向布置,顶是负筋+温度筋布置

    2023-03-07 10:03:16 

  • LB1C8@200只是两个方向下筋

    2023-03-07 10:01:53 

  • 说明中是未注明,是指画了没有注明。LB1不适合说明中的这一条。但是LB1应该有负筋,可以查看板钢筋布置图。

    2023-03-07 10:03:59 