maoer_123 2015-04-26 15:07:19 | 北京市 安装算量GQI | 2144查看 3回答
安装算量CQI2015中,顶板接线盒至消防设备间的金属耐火波纹管长度如何设置
图纸上报警线是沿墙沿顶板穿焊接钢管暗敷,烟感是吸顶安装,这个一层大厅吊顶距顶板是1.8m。我用安装算量的多回路识别,自动把这1.8m识别为穿焊接钢管。设计说明中有这么一句话“顶板接线盒至消防设备采用金属耐火波纹管”。我在新干线答疑解惑中又查到下面这段话“在需要吊顶的地方烟感、广播这些吸顶设备到顶板接线盒之间的线全部都要加金属软管保护,不吊顶的部位,吸顶设备不加金属软管。” 我想请教两个问题,问题一:顶板接线盒到吊顶的烟感采用金属波纹管,在CQI2015中可以批量把这一段由焊接钢管改为金属波纹管吗?问题二:之前培训课上老师讲报警线引到一个器具,如果后面还有器具的话(如图2)就要一下一上,计算两次由顶板到器具的立管长度,但是上面提到接线盒安装在顶板,我疑惑的是,即然接线盒安装在顶板,为什么还要计算2次,直接由顶板的接线盒引到下一个器具不就可以了么? 关于上面的问题2不知是不是我理解拧了,还 有别的说法。请大师们为我解惑,拜托拜托啦。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一,好像没有什么快捷方法,设成吸顶板的然后金属软管立管手算吧
问题二,下一根线就行,从接线盒处分线,不然要他何用
2015-04-27 11:25:52
-
有吊顶的才需要计算两次,顶板预埋的接线盒,到吊顶上安装的器具是需要软管的,没有吊顶的只有计算至接线盒到下一个接线盒就可以了
2015-04-27 11:04:46
-
这个你在设置时就不应该设置成钢管,因为钢管是暗配在顶板内的,有顶板到吊顶才是金属软管,所以只要计算完探头的数量在乘以每根1.8米就是金属软管的工程量。
2015-04-26 16:15:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看