• 梁算钢筋的时候同一跨内出现两种箍筋的时候要怎么处理啊??

    比如3米长的梁跨前面一米的箍筋是C8@100/200侧面钢筋是N6C12截面是300*1200后面两米是C10@100/200截面是300*900这种要怎么处理啊?? 我现在在算个工程全都是这种破梁急死我了

    问题补充:你们别光考虑箍筋啊! 你想想把梁打断了那么我其他钢筋怎么办?? 我就是担心影响到其他箍筋才来提问的 要是把梁打断了箍筋的问题是解决了但是梁断了以后净长不就变短了??那我的支座钢筋不就变短了??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在需要的地方设立一个支座,这个可以通过加画一根梁来处理,但是这根梁不要识别,最后把它删除掉(支座会继续保留在梁上),要不然就会多算,设了新的支座之后,再在平法表格中修改它的尺寸、钢筋等信息。这样就OK了!! 支座钢筋是变了,但是你可以在平法表格中可以修改的,见下图钢筋长度是可以修改的

    2010-02-04 17:19:31 

  • 你说的情况,可以单设2个构件,一道梁分两个构件来画就解决了。梁跨前面一米的箍筋是C8@100/200设一个构件,后面两米是C10@100/200设一个构件。 问题补充回复:为什么让你分两个构件来画?1、考虑梁的箍筋不同,2、考虑梁的截面不同,3、配筋也不同。所以建议你建两个构件钢筋该怎么画怎么画。 问题补充回复:梁长不会变短,该怎么画怎么画 问题补充回复:目前广联达解决不了这个问题,我的办法只在接头出钢筋多了个搭接,但是比较快捷,如果想算得准时间允许的情况下用手工抽钢筋是最准的了。

    2010-02-02 18:57:10 

  • 这个更好的办法是也是最土的办法,你在箍筋不同的地方打断,分为两部分来布置钢筋。前面一米布置成箍筋C8@100/200。后面两米布置成C10@100/200。

    2010-02-02 18:59:37 

  • 采用在变截面处打断,按两个梁输入各此的截面及箍筋。

    2010-02-02 19:14:15 

  • 只能建立两个梁构件

    2010-02-02 19:58:36 

  • 在变截面初打断好

    2010-02-03 17:13:51 

  • 先定义这个梁截面为300*1200,钢筋信息按这个截面信息输入,分段先画1米(可用点加长度画),再画另外的2米,然后在原位标注(或另一种方式)把后边这段2米的梁截面和钢筋信息按图纸改好,再把这两段梁合并(保留各段属性)汇总计算就OK了

    2010-02-04 15:52:50 

  • 变截面的地方 应该都有支点的吧?没有支点的我确实也没见过。 如果是有支点。可以在原位标注下。在下面的表格上。往后输入钢筋信息就可以了。在变截面的地方的搭接锚固。。软件会算量的~

    2010-02-04 16:47:04 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题