gwmickey 2010-02-02 18:48:41 | 浙江省 其他专业 | 419查看 5回答
关于10.0钢筋中基础部分柱子的问题?
我的这个工程是有地下室的,但由于地质原因,独立基础底标高为-7.5米,地下室底板顶面标高为-3.2米,地下室底板厚度350mm,地下室层高3.2米。柱由独立基础上一直升上去的,独立基础最高的是1米高。请教这样的工程,如何在钢筋10.0中定义楼层层高已经钢筋属性?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层层高从-7.5~-3.2米,为4.3米。-1层为7.5-4.3=3.2米。构件分别在各层定义并绘制。如:柱在-1层画好后。待基础层的独立基础画好后复制下去或在基础层画柱都可以。只要钢筋信息输入正确,软件会正确计算。这样不需要修改构件的标高。 是的。基础层只计算两个起固定纵筋的两个箍筋。其他箍筋计算在上一层里啦。
2010-02-03 08:07:09
-
基础层高度为4.3米,-1层层高3.2米,筏板、柱、独立基础的钢筋按图输入即可。 基础层箍筋只有3只是对的。软件默认基础里是2根。加上边1根,是三根。纵筋长度,在基础层是插筋,在上一层要留外漏长度。
2010-02-02 19:11:36
-
我的想法:基础层高度设置成独立基础高度,-1层设置成3.2米,基础层构件全部修改标高进行绘制。否则会出现您所说的状况。
2010-02-02 19:51:42
-
所有的柱子在基础层都只有两根箍筋(是软件固定的)剩下的箍筋都在上一层的柱子里面
2010-02-03 16:36:14
-
手工将基础层的箍筋调一下即可
2010-02-04 17:30:07