樊麒 2010-02-03 15:50:01 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1503查看 2回答
基础短柱钢筋计算
我设置基础层层高为1.5米,在柱表设置柱构件,其柱层标高为-1.1~ -0.5 ,为什么计算钢筋时它不按柱的标高计算,而是 400(基础高度) 减去40(保护层)加上100弯折?? 急死我啦!! 求各位高手帮帮忙!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你把一层柱的画上就对了,基础只计算插筋 你一层柱子纵筋长度应该是一层层高+基础层高-基础高度 你把一层的钢筋画上后你看看就知道了 没问题的 基础没算的长度在一层会加进去的 我这个是10.0 可以从布筋分析里改 2009不知有没有这个功能 或者新建一个负一层来来解决
2010-02-03 15:58:56
-
1、GJJ10.0中这种短柱必须分成两段画,基础顶面以下的部分画到基础层里,基础顶面以上的部分画到首层(基础层上边那一层),控制两段标高连续并保证总高度正确。 2、设置中如选择【基础插筋】则可以将钢筋分成连段计算(含插筋),如选择【纵筋锚固】则可以按一根钢筋计算(直接锚固进基础)。
2010-02-03 16:38:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看