• 基坑边坡喷射混凝土,工艺要求初喷40~50mm,挂网插筋后再喷射40~30mm

    计取子目

    工艺要求初喷40~50mm,挂网插筋后再喷射40~30mm,这样套素喷后再套网喷是否正确?还是直接网喷然后厚度改为8公分后?这应该看做是两道工序,不是一次性作业,人工和机械要算两遍,套网喷子目厚度修改8厚应该是针对一次性完成作业才可计取,请问这样理解是否正确?有没有什么定额说明解释做依据呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看定额说明,一般喷射混凝土都是按2边考虑的,不需要单独套2次,套2次重复计入了人工跟机械费

    2023-03-10 07:45:12 

  • 套素喷40,网喷40,在标准换算里换厚度,不用套每增1cm定额