行成华丽 2010-02-03 23:31:25 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 368查看 3回答
不同标高的房间,在GCL8中怎样计算装修?
地下室不同房间,标高 分别为-5.5m,-4.2m,-3.9m,-3.3m, 工程设置时按最低的即-5.5米设置 那么装修的时候该如何处理?按软件默认,所有房间的墙面抹灰及装饰高度都是-5.5米了,该如何处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室不同房间,标高 分别为-5.5m,-4.2m,-3.9m,-3.3m,工程设置时按最低的即-5.5米设置,那么装修的时候该如何处理?按软件默认,所有房间的墙面抹灰及装饰高度都是-5.5米了。 不是的,因为地下室已按最低的即-5.5米设置了,其它房间在自己的属性里应该设置成,-4.2m,-3.9m,-3.3m,这样软件在计算墙面抹灰及装饰高度不都是-5.5米了,而是按照各自的高度去计算的。
2010-02-04 05:28:20
-
调整房间构件的标高就行了。
2010-02-10 10:38:01
-
在房间的属性中修改高度
2010-02-04 08:23:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看