• 在管道安装规范中没有关于暖气管道与工艺管道支架是否连接在一起的说法,可甲方对此说一定要分开,我想问哪位能否告诉我答案

    图纸上没有此设计内容,只提供按管道支架施工规范走,怎么办呀,谁知道答案呀
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暖气管道支架分固定与滑动几种形式。工艺管道支架也分好几种形式,部分工艺管道也是采暖管道(如换热站),这种提法不严密,应该按支架形式来划分。

    2010-02-04 15:57:03 

  • 分开也行的你只要分开算量就行了吧

    2010-02-04 11:02:20 

  • 采暖管道支架尽量与其它管道支架分开,因为采暖管道遇到气阻会产生振动。

    2010-02-04 11:14:49 

  • 暖气管道与工艺管道支架是可以共用的,甲方对此说一定要分开,也可以分开的,你可以单独计算工程量计价的

    2010-02-04 07:32:37 

  • 只要在管道外标明管道的类型,没有必要分开呀。

    2010-02-04 07:37:17 

  • 应该咨询设计院,由设计师给出明确说法

    2010-02-04 08:25:36 