• 基础梁钢筋计算长度超出了实际绘制长度N倍怎么解决?

    重提梁跨

    钢筋计

    答疑解惑

    基础梁下部钢筋就比上部钢筋多了两个锚固长度,上部钢筋没问题,下部钢筋长度就不能汇总。

    重提梁跨试过了,如图二一样改设置也试过了,也重画过,还是无法汇总计算。图一的第三条调整钢筋长度的相关设置没找到在哪调,工具-选项中没有能调整的地方。请问这种情况怎么改才能正常汇总?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因:钢筋长度的计算=图元净长+左支座宽度-保护层+弯折+右支座宽度-保护层+弯折,若梁支座宽度比较大,梁长度较短,造成计算出来的钢筋长度超出了实际绘制长度的N倍时,就会给出提示。

    方法:检查支座是否有误,若有误,在【梁平法表格】中修改a1、a2、a3、a4的支座长度即可;若无误,直接忽略

    广联达服务新干线

    若不想显示该提示,点击工程量---汇总计算---选项,不勾选“计算时校验钢筋长度,当长度大于8m且大于线性构件自身长度的2倍/5倍时给出提示”的选项


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2023-03-13 14:42:27 

  • 删除,重新画

    标高是否有误

    2023-03-13 14:23:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!