工程人 2023-03-13 14:48:34 | 湖南省 安装 | 427查看 1回答
管道绝热工程,分层施工,外径如何确定?
请教一下各位:
如:φ426*12厚的管道进行保温保温厚度100mm,保温长度1m,保温层采用0.5mm铝板,分层施工,每层50mm,保温管道工程量依据规范公式V=π× (D+1.033δ) × 1.033δ ×L,进行计算工程量,第一层工程量计算式 3.14*(426/1000+1.033*50/1000)*1.033*50/1000*1.第二层工程量计算式 3.14*(526/1000+1.033*50/1000)*1.033*50/1000*1,,保护层工程量依据公式:S=π× (D+2.1δ+0.0082) ×L,S=3.14*626*2.1*100/1000+0.0082)*1请问保温层第二层的计算式是否正确,是否应该按外径526进行计算,保护层工程量是否应该按外径626进行计算,谢谢各位专家的指导,麻烦帮忙解答一下,谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道绝热工程,分层施工,外径 按照实际施工时的外径 计算 ,,
2023-07-24 15:08:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看