小林子 2010-02-05 22:41:28 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1105查看 7回答
钢筋马凳筋
板的马凳筋是否只是在双层受力钢筋中才有?布有负筋的板是否也要设置马凳筋?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
板有上层钢筋就要设置马蹬钢筋,这样才能保证钢筋的位置,如雨篷板的受力筋在板上部,如果不设置马蹬筋,钢筋在施工中就容易被踩在板下部,这样钢筋就没有起到受力的作用。
2010-02-12 09:05:15
-
布有负筋的楼板其负筋长度超过1米的,和设置了温度筋的,就应设置马凳筋.
2010-02-08 11:28:00
-
板马镫筋是支撑板上层钢筋的,所以双层布筋和板负筋都要设马镫筋
2010-02-05 22:43:57
-
板的马凳筋只是在双层受力钢筋中才有的,布有负筋的楼板是不用设置马凳筋的,因为负筋的两端都有弯折。基础筏板不管是不是设置负筋,它都要设置马凳筋。
2010-02-06 06:38:26
-
布有负筋的板是要设置马凳筋。
2010-02-06 06:54:35
-
板内双层双向钢筋需设有马登铁。其他情况不用
2010-02-06 08:39:07
-
双层双向情况下要设.负筋较长时也要设.以确保钢筋在板中的正确位置.但在决算时必须有签证或在施工组织设计中有注明.
2010-02-06 09:11:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看