czhbird 2010-02-06 10:35:27 | 江苏省 其他专业 | 758查看 7回答
板的布置 板的钢筋
我在画板时用的自动生成板,到了画板的受力钢筋时就不方便了,因为板的钢筋是一个房间一个房间布置的,而用自动生成板时,好多房间都是在同一块板上,我还要用画线分割在布置板的钢筋,请问有什么好的办法可以避免这种现象吗?如若我不画线分割板,那么板的钢筋时多了还是少了呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像这种情况,不要用自动生成板的功能,宜使用单块点画布置板。 自动生成板,不画线分割在布置板的钢筋,那么板的钢筋时多了,多在接头处的弯钩。
2010-02-06 10:54:18
-
你的这种情况,最好别用自动生成板的功能,因为分割板太麻烦,你可以用折线画多板和单板。
2010-02-07 20:28:15
-
1.楼板布置时应该按图纸设计不同厚度分别画(点、直线、矩形等画法),如果楼层板厚统一为一个厚度时,可以按单板考虑。 2.按单板布置,钢筋量一定是减少了,按单板布筋考虑的是通长筋,接头少。
2010-02-11 10:49:01
-
用点式画法或用折线画板。
2010-02-12 09:30:19
-
其实钢筋量没有大的区别
2010-02-06 14:00:15
-
你可以试一下,看看钢筋的差距是不是很大
2010-02-06 20:19:16
-
板的钢筋是一个房间一个房间布置的,而用自动生成板时,还要分割板太麻繁了,也没有好办法避免这种现象,因此在布置板的钢筋时,不要用自动生成板的功能,要使用单块点画布置板。 如若我不画线分割板,那么板的钢筋是多了不是少了,多在接头处的弯钩。
2010-02-07 07:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看