• 双电源互投控制柜调试的相关问题

    查阅了不少新干线上关于双电源调试的问题,有几点不明确的地方 1、双电源控制柜的调试 套用备用电源自投装置(系统)、还是事故照明切换(台)? 2、备用电源自投装置调试的系统划分 如:有两套双电源柜各控制喷淋、消火栓水泵在计算双电源调试是否按一个系统考虑?因为是在一个供电系统中;还是按两个系统? 3、什么时候选用事故照明切换调试?是在第二路供电方式为蓄电池的时候吗? 4、正常的安装应急照明设备中,设备已含蓄电池是否还应计算事故照明切换调试吗? 5、消防备用电源EPS蓄电池柜用于双电源控制柜时,应该套用那项定额,自投装置调试?事故照明切换? 6、套用备用电源自投装置(系统)、还是事故照明切换(台)的使用区别,感觉都是用于双电源互投的调试 请按题号给出答案,不胜感谢

    问题补充:对于问题5,EPS电源的调试是否套用第10册 不间断电源调试 中项吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、双电源柜套用备用电源自投装置(系统); 双电源箱如果只给应急照明供电(主要用于住宅楼)套事故照明切换; 2、双电源系统按一个系统考虑调试; 3、事故照明切换调试主要是给应急事故照明配电箱; 4、需要事故照明调试; 5、消防备用电源EPS蓄电池柜用于双电源控制柜时,套自投装置调试;

    2010-02-08 17:36:15 

  • 1、双电源控制柜的调试 套用备用电源自投装置(系统) 2、备用电源自投装置调试的系统划分 如:有两套双电源柜各控制喷淋、消火栓水泵在计算双电源调试是是按两个系统。

    2010-02-06 14:44:47 

  • EPS我记得应该是多项调试了呢 在消防里面要调试 在强电供电项目也有调试

    2010-02-07 09:54:56 