• 过梁是120厚的,没有箍筋只有分布筋,那钢筋要怎么设置

    过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,那钢筋要怎么输入呢,还有就是在门窗洞口里设置过梁,能设置异型过梁吗,也就是L型的过梁在过梁编辑里能设置吗,希望高手说的详细些,谢谢

    问题补充:有哪位高手能给发个图过来看一下吗,实在没明白,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实际上是通长钢筋,请看图片。

    2010-02-06 22:52:58 

  • 过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,那钢筋要怎么输入呢,还有就是在门窗洞口里设置过梁,能设置异型过梁吗,也就是L型的过梁在过梁编辑里能设置吗,希望高手说的详细些,谢谢 过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,那钢筋要怎么输入呢,那是一字形箍筋。还有就是在门窗洞口里设置过梁,能设置异型过梁吗,也就是L型的过梁在过梁编辑里能设置吗:定义异型过梁就行 把(2)肢箍改为1肢箍

    2010-02-06 18:02:52 

  • 过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,那钢筋输入, 取消箍筋,在其他钢筋里输入分布筋

    2010-02-06 18:48:28 

  • 还有一个办法,可以单构件输入

    2010-02-08 09:03:21 

  • 同意中山狼的说法,异性梁可是设置

    2010-02-06 19:46:27 

  • 过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,在定义过梁时,钢筋的输入是:把箍筋栏输入成零,分布筋在其它钢筋栏输入,上、下受力筋 按照图纸标注输入。 在门窗洞口里设置过梁,是可以设置成异型过梁的,也就是L型的过梁在过梁编辑里能是能设置的。

    2010-02-07 07:05:35 