LI****@163.COM 2010-02-06 17:39:42 | 辽宁省 其他专业 | 1860查看 6回答
过梁是120厚的,没有箍筋只有分布筋,那钢筋要怎么设置
过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,那钢筋要怎么输入呢,还有就是在门窗洞口里设置过梁,能设置异型过梁吗,也就是L型的过梁在过梁编辑里能设置吗,希望高手说的详细些,谢谢问题补充:有哪位高手能给发个图过来看一下吗,实在没明白,
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际上是通长钢筋,请看图片。
2010-02-06 22:52:58
-
过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,那钢筋要怎么输入呢,还有就是在门窗洞口里设置过梁,能设置异型过梁吗,也就是L型的过梁在过梁编辑里能设置吗,希望高手说的详细些,谢谢 过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,那钢筋要怎么输入呢,那是一字形箍筋。还有就是在门窗洞口里设置过梁,能设置异型过梁吗,也就是L型的过梁在过梁编辑里能设置吗:定义异型过梁就行 把(2)肢箍改为1肢箍
2010-02-06 18:02:52
-
过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,那钢筋输入, 取消箍筋,在其他钢筋里输入分布筋
2010-02-06 18:48:28
-
还有一个办法,可以单构件输入
2010-02-08 09:03:21
-
同意中山狼的说法,异性梁可是设置
2010-02-06 19:46:27
-
过梁是120厚的,没有箍筋,只有分布筋,在定义过梁时,钢筋的输入是:把箍筋栏输入成零,分布筋在其它钢筋栏输入,上、下受力筋 按照图纸标注输入。 在门窗洞口里设置过梁,是可以设置成异型过梁的,也就是L型的过梁在过梁编辑里能是能设置的。
2010-02-07 07:05:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看