• 剪力墙和暗柱

    保护层

    剪力墙和暗柱的高度是基础顶面到首层顶面,画剪力墙和暗柱的时候应该在基础层画还是首层画呢

    2023-03-14 11:12:50 补充

    还有就是,剪力墙在不同高度的保护层厚度不一致,是否需要建两道标高不一样的剪力墙呢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础

    2023-03-14 11:12:16 

  • 从基础层画到首层。保护层不同时要定义不同构件。

    2023-03-14 11:14:01 

  • 你先看看基础顶面在哪里;

    按经验来看,你这个是有地下室的;地下和地上是分开画的吧;

    混凝土保护层厚度是根据混凝土构件的使用环境考虑的;主要看环境的中的腐蚀物的多寡(常规说的就是水);

    越容易遇到水的,保护层厚度越厚;

    2023-03-14 11:21:20 