如何配板筋?
板厚800mm,为无梁楼盖结构,配筋如下:柱上板带B22/25@150 跨中板带:B22@150. 这样应该如何输入配筋? 在一个节点图上出现的配筋情况是:4层板筋的,板面受力钢筋,中间层A10@250*250,第3层A10@250*250,板底受力钢筋. 这个节点图是属于这块板的,这时又应该如何配筋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用板布置。如果有四层钢筋,可以选一层合适的钢筋用分层板来布置。钢筋量应该没有问题。但是在导入图形算量是应该把分层板删除。
2010-02-08 08:25:04
-
用板带来做,建立板带,输入相应的信息, 觉得你说的应该是两个问题,一般板带都是双向的,第2个问题存在第1个问题的情况下很少 你的工程应该是框架结构,只分为跨中板带和柱上板带,你应该再确认一下,是不是板的拉筋
2010-02-08 09:02:05