• 关于电力电缆头16mm2以下的,原投标合同清单是热缩式电缆头,结算时审计不给。

    现我施工方要干包式电缆头,合理吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照规范电缆都要做电缆头,至于热缩和干包只是施工工艺问题,他审计平什么不给。

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    首次提交 2023-03-15 03:26:38  最近修改2023-03-15 09:14:33 (修改过1次)

  • 应该按照投标文件计算。

    2023-03-15 05:07:17 

  • 合理,应该有电缆头

    2023-03-15 06:28:24 

  • 实际施工是干包的,就应该给干包电缆头

    2023-03-15 07:40:06 

  • 做了干包式,可以要干包式的

    2023-03-15 07:42:17 

  • 干包式电缆头不给是不合理的

    2023-03-15 08:14:29 