今日有运行 2010-02-08 10:45:43 | 广东省 其他专业 | 805查看 3回答
地梁钢筋的问题
请问:如果承台面标高-0.5m,地梁面标高为0且600高的话,地梁底部钢筋怎么施工与算量?谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的意思是地梁底面和承台底面不在同一标高的钢筋布置问题吧? 其实很简单的,承台归承台,地梁归地梁,地梁钢筋施工及算量方法按照框架梁。
2010-02-08 10:51:05
-
这种情况 一般应该是不存在的,建议你和设计单位联系一下,看是否设计笔误。
2010-02-08 10:48:43
-
这种情况应该是不存在的,因为你的承台面是-0.5,而地梁是0怎么是600高,要么地梁是500高还差不多
2010-02-08 10:59:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看