  • 已采纳
    纵筋直径比下层大或根数比下层多要锚固,相邻两层柱子截面变化较大的也需要锚固。

    2010-02-08 16:34:23 

  • 柱纵筋什么情况下要锚入下层?(我知道纵筋直径比下层大或根数比下层多要锚固,还有其他情况吗?) 有遇到这情况比如下层的是2C18,当前层是3C16。那我们是1根锚入下层另2根是不用锚入下层,但要采用焊接等方法把2C18与2C16连接起来。 还有下层是2C18,当前层是3C18那我们要锚的是中间一根,另外2 根C16是与2C18垂直对着的,要连接起来。

    2010-02-09 09:23:39 

  • 你可以看图集03G101-1的36页和38页上面有对柱子钢筋的锚固情况

    2010-02-11 16:35:08 

  • 不是从下一层伸上来的钢筋要锚入下层

    2010-02-08 16:57:10 

  • 国家标准图集中锚固的方法.

    2010-02-15 11:35:37 

  • 回答:下层的是2C18,当前层是3C16,则其他两根采取机械连接接头,则另一根采取锚固处理。锚入下层1.5Lae即可。

    2010-02-08 17:57:07 

  • 柱纵筋什么情况下要锚入下层?(我知道纵筋直径比下层大或根数比下层多要锚固,还有其他情况吗?) 是对的,另外柱子变截面下层柱伸上来满足不了1/6的要求时,柱纵筋要锚入下层 下层的是2C18,当前层是3C16。1根锚入下层另2根采用焊接等方法连接 下层是2C18,当前层是3C18那我们要锚柱中间的一根

    2010-02-08 19:15:08 