• 动力平面插座线路识别问题

    配电箱

    桥架敷设

    问题1:系统图里是FC/WC,但平面图上却把线路连到了桥架上,这种是按桥架敷设还是直接连到配电箱呢?

    问题2:图2中红箭头标记处的线路是不是按墙敷设更合理?还是说直接按软件识别出的线路算呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:先走桥架,桥架出来走配管,系统图表达漏了而已,可以表达为PC20-MR/WC/FC

    问题2:红色箭头是GQI识别出来的。如果按图纸算,就严格按图示走线,因为插座靠墙的,走线最后再拐到墙边。这种情况下,还是不要系统识别回路了,手动拉线把。

    2023-03-15 15:31:23 

  • 桥架出来后没墙地敷设

    2023-03-15 15:17:56 

  • 出桥架沿顶敷设,到墙位置下翻到地面

    2023-03-15 15:19:33 