• 框架梁以剪力墙为支座的锚固问题

    钢筋2009中,框架梁一端框架柱为支座,另一端以平行剪力墙为支座(即剪力墙与框架梁位于同一直线上),且剪力墙端由暗柱!软件计算出现以下3种情况:一、有一部分计算是按Lae(即框架梁钢筋直锚,我认为是正确的);二、有一部分是按 暗柱边长-25+15d计算(即框架梁以暗柱为支座,计算方法没错,可支座的识别是错误的);三、有一部分是按 0.5*剪力墙长度+5d,(支座识别正确了 ,可是却把剪力墙当做柱支座了)!而且这三种情形是随机出现的,真不知道如何处理了 !电话跟广联达省公司服务人员及专家,他们说是你自己的问题,不是软件的毛病,并且截图给看,就是第一种正确的情形!真是欲哭无泪啊,各位同仁及高手,你们遇到过这种情况了 吗?如何处理,请支招!!!

    柱支座

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据陈教授的答疑,这种设计属于设计人员的“概念模糊”。 从结构上说,框架结构研究的是框架梁以框架柱为支座,剪力墙结构研究的是剪力墙柱、剪力墙梁和剪力墙墙身。如果设计的是框剪结构,那么框架梁与剪力墙的连接处应当设计成端柱,端柱既充当了框架结构中框架柱的角色,同时也充当了剪力墙结构中暗柱的角色,能够保证两种结构各自计算的安全。 如设计成框架梁直接落在剪力墙上(二者平行),则从结构上看,不是框架梁设计大了就是剪力墙设计小了(当然从现实情况来说设计的保险系数非常大,肯定不会影响结构安全的)。 按照设计的计算模型,这种设计有两种计算思路。一是将框架梁按照剪力墙连梁计算,二是将暗柱按照端柱进行计算。当然不管哪种方式其计算结果都是安全的,咨询设计是最好的办法。 软件的确是“随机”的,建议软件增加设置选项,以应对上述“变化”。

    2010-02-10 16:47:55 

  • 按软件的设置来说,软件是正确的,不知道是不是你自己绘制的问题!另外现在最新版是315版,建议你升级到315版试试看!!

    2010-02-10 18:22:42 

  • 对于这种情况确实是很常见的,要符合设计的Lae要求,是要手工选择节点的。

    2010-02-10 19:20:42 

  • 结合奉先和杨林的回答修改构件

    2010-02-10 23:16:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题