22****@qq.com 2010-02-10 16:33:37 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 699查看 2回答
钢筋软件问题
广联达软件计算弯曲调整值、量度差值都是按照D=2.5计算的(其中D为弯心直径,d为被弯曲钢筋的直径),这与规范和图集某些章节的要求不符,软件中又没有设置的地方,如何解决?问题补充:按照规范和图集要求,二级钢和三级钢弯弧内直径不应小于箍筋直径4倍,软件中修改11.9d的做法会将所有级别的钢筋都改了。 另外,针对箍筋为例,软件中只能修改两个135度弯的量度差值,不能修改三个直角弯的弯曲调整值。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
广联达软件计算弯曲调整值、量度差值都是按照D=2.5计算的(其中D为弯心直径,d为被弯曲钢筋的直径),这与规范和图集某些章节的要求不符,软件中又没有设置的地方,如何解决? 软件中可以在“弯钩设置”和“计算设置”中的有关栏内去修改软件的设置。
2010-02-11 05:46:50
-
可以根据实际修改
2010-02-13 10:27:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看