刘将军 2023-03-16 22:42:47 | 贵州省 土建 | 497查看 1回答
集水坑没法布置上去提示:集水坑必须布置在筏板或桩承台上; 桩承台为非锥式,且只能
提示:
集水坑必须布置在筏板或桩承台上;
桩承台为非锥式,且只能有一个单元;
把现浇板转换成基础筏板以后,所有的钢筋又出错。
而且本来就是桩基础,必须要把现浇板改成筏板基础吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该直接建筏板单元,然后在筏板上建集水坑,这样更好吧。
如果用板转换筏板,把板钢筋也相应转换为阀板主筋,试试
首次提交 2023-03-16 23:38:09 最近修改2023-03-16 23:50:31 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看