• 请教各位老师,梁的问题

    “图中梁一端与框架柱(含剪力墙)相连,另一端与梁相连时,与框架柱(剪

    墙)相连端1.5倍梁高范围内箍筋间距改为100mm。”

    这种钢筋如何设置,不可能要手算吧,那我不得算死,求救求救

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    考虑一端加密就好了

    内箍

    首次提交 2023-03-17 09:50:19  最近修改2023-03-17 09:51:47 (修改过1次)

  • 两端箍筋加密长度不同的 可以在原位标注中 输入 。

    2023-03-17 09:51:39 

  • 输入格式:C8-100/200。

    2023-03-17 09:53:59 