飒 2010-02-17 19:34:25 | 陕西省 其他专业 | 1318查看 4回答
f地下室顶板套定额的问题
陕西省04消耗量定额,定额计价模式: 1、地下室顶板无论板是平板还是有梁板都按有梁板套子目吗? 2、钢筋的搭接还是按99定额执行7m一个接头计算吗?04定额中没有说明 3、钢筋定额中是直接输入净用量吗?是不含损耗量的对吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳陕西省04消耗量定额,定额计价模式: 1、地下室顶板无论板是平板还是有梁板都按有梁板套子目,不是的,平板不应该套有梁板定额子目,只有有梁板才能套有梁板定额子目,因为它消耗的模板和用工是不一样的。 2、钢筋的搭接还是按99定额执行7m一个接头计算的,04定额中没有特别说明。 3、钢筋定额中是直接输入净用量的,是不用输含损耗量钢筋的,因为定额子目中已含损耗量了。
2010-02-19 06:35:39
-
陕西省04消耗量定额,定额计价模式: 1、地下室顶板无论板是平板还是有梁板都按有梁板套子目吗? 2、钢筋的搭接还是按99定额执行7m一个接头计算吗?04定额中没有说明 3、钢筋定额中是直接输入净用量吗?是不含损耗量的对吗? 你理解的是正确的。
2010-02-18 09:30:47
-
陕西省04消耗量定额,定额计价模式: 1、地下室顶板无论板是平板还是有梁板都按有梁板套子目吗? 回答:按图纸设计来定,如果有梁就该按有梁板套定额。 2、钢筋的搭接还是按99定额执行7m一个接头计算吗?04定额中没有说明 回答:定额没有明确,按软件依据G101图集默认值就可以,不用人工调整。 3、钢筋定额中是直接输入净用量吗?是不含损耗量的对吗? 回答:现在的定额一般都含损耗量,所以直接输入净用量即可。我可以确定辽宁定额就是含损耗量。也可以查一下陕西的定额。
2010-02-18 15:34:00
-
1、板下有梁就套用有梁板定额,无梁套平板定额。 2、搭接按7M一个接头计算。 3、套用定额直接输入钢筋净用量。
2010-02-22 08:32:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看