黑梦 2023-03-19 09:36:22 | 湖南省 土建 | 203查看 2回答
这个挡土墙标注处的三根都是附加钢筋吗?该怎么布置呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
其他钢筋中输入
2023-03-19 09:38:00
-
剪力墙左右两根钢筋为纵向主筋,不是附加钢筋,只有角部C12@180钢筋为附加钢筋与纵筋交错布置,GTJ在剪力墙节点设置中调整纵筋基础内弯折长度和顶部弯折长度,底部附加钢筋直接在编辑钢筋中添加或其他钢筋中添加
首次提交 2023-03-19 09:55:27 最近修改2023-03-19 09:59:08 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看