aaaa 2010-02-21 12:03:27 | 山西省 其他专业 | 463查看 2回答
关于焦炉土建结算问题,背景:山西2005定额
1、焦炉抵抗墙柱子模板超高问题, 由于柱子中间有几道圈梁,柱子是否应该以圈梁为界分层计算超高费用 2、烟道施工时先进行混凝土施工的,这样导致烟道拱发生模板及支撑系统,拱的模板支撑是用钢筋制作的半圆弧,这部分钢筋应该套用什么定额? 3、木模板对拉螺栓定额中是否包括,如果不包括,应该套什么定额? 4、机械挖土,人工配合部分应该如何套定额?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、如果高度超过定额规定的3.6m即可以计算超高费用 2、计算混凝土模板即可,钢筋可以套调整钢筋子目计算 3、木模板对拉螺栓定额中已经包括,不另计算 4、机械占土方的90%的数量,人工占10%数量计算,主要看土方计算规则进行计算
2010-02-21 12:43:18
-
答: 1、焦炉抵抗墙柱子高度应计算至抵抗墙的顶面,柱子的高度超过3.6米的部分应按规定计算模板超高。 2、烟道施工时先进行混凝土施工的,这样导致烟道拱发生模板及支撑系统,拱的模板支撑是用钢筋制作的半圆弧,应套全统安装定额中——《窑炉定额》。 3、木模板对拉螺栓定额中一般不包括,实际发生时,应有经过相关部门及相关人员审批的可行性施工方案,方可进行计价。 4、机械挖土,人工配合部分应按定额规定执行相应项目。如:黑龙江省土建定额中规定“机械挖土按90%,人工配合部分按10%”套相应人工挖土项目×系数2倍。
2010-02-21 17:30:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看