• 柱钢筋截面尺寸

    如果在钢筋软件中柱的截面尺寸写反了,比方200*500,写成了500*200,这样话对计算结果会有很大的影响吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可能的影响: 当柱两侧或多于两侧与梁相交时,钢筋量会有变化。 当柱的箍筋不是普通的2*2肢箍时,也会在量上发生变化。

    2010-02-21 19:29:51 

  • 对柱影响不大,对梁的钢筋有影响,建议修改柱

    2010-02-21 16:19:07 

  • 那是肯定的,柱截面不同,梁钢筋的量就变咯~必须要改过来

    2010-02-21 16:19:34 

  • 要改正过来,也不麻烦,在图上选择到,在属性编辑器中修改很快的

    2010-02-21 16:37:59 

  • 对整个结构钢筋计算是有影响的,点选在属性编辑器中调整

    2010-02-21 19:06:05 

  • 要调整柱截面,单纯的对钢筋是没有多大的影响,但对于上部的框梁影响较大。如果画图时将截面旋转后对钢筋影响不大。

    2010-02-22 08:21:38 