• 把梁支座改为柱支座后即能正常显示2B14通长筋和正确支座筋

    单跨单悬臂梁,悬臂跨为起始跨0跨,第1跨处左支座为柱,右支座为主梁。上部钢筋除1跨左支座为3B14,其余上部筋均为2B14。"定义构件时"2B14通长筋,第1跨左支座上部筋3B14,但“布制分析”显示有3B14通长筋,不知为什么?但我把梁支座改为柱支座后即能正常显示2B14通长筋和正确支座筋不知道什么原因,请专家帮忙,谢谢!

    问题补充:我不会做截图,但把原梁删除再画上,再进行“原位标注”发现只有柱一个支座,然后“跨设置”设置梁为另一支座点,然后在各相关支座钢筋数据,布筋显示正常,不知这是不是正确的? 另外做支座的梁是大于该梁.在这里我还是要谢谢在家的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这根梁比(作为支座的梁)要大,软件认为此当梁为另一个梁的支座,也为此梁的支座,如果作为支座的梁比此梁大,软件是会正确对待的

    2010-02-21 18:59:19 

  • 你把梁的长度发上来看哈喃

    2010-02-21 16:51:18 