• 有关净跨问题

    请问一下,如图。最左和最右的柱子分别是500。那这个梁的净跨不是58800-500-500=57800吗?可是公式里的净跨却是58300,请问怎么回事?

    编辑钢筋

    问题补充:用编辑钢筋功能。公式是这样的:500-25+15*d+58300+500-25+15*d(支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看看我的截图,没问题呀 你是不是在做柱偏移的时候有问题,或者支座识别不正确。

    2010-02-22 08:15:17 

  • 500的柱子是站中的,你减掉两个500是不对的,应该减掉两个250才对。

    2010-02-22 02:55:55 

  • 这可能就是软件的问题,因为最左和最右的柱子是偏轴250的,这个梁的净跨应是58800-500-500=57800。可是公式里的净跨却是58300,那就是软件认为柱子没有偏轴,梁的净跨=58800-250-250=58300。

    2010-02-22 05:27:16 

  • 梁的画法是不正确的,你应该从柱子的中心开始画,而不是从轴线上开始画.

    2010-02-22 15:26:44 

  • 净跨 应该是减掉两个支座的一半,也就是减掉两个500/2 。所以净跨应该是58300

    2010-02-22 08:13:48 

  • 就你图上的净跨而言,所谓净跨是1~2轴的轴与轴之间,扣减柱所占尺寸为净跨。58300是梁钢筋的净跨,从你所述的尺寸是不对的,总是58800,柱宽度是500,那么通长的净跨应该57800才对。

    2010-02-22 08:19:13 

  • 轴线在柱子的中心点上求轴距是多少,答案是减掉一个柱子的宽度是没有错的。 58800-250-250=58300。

    2010-02-22 08:57:58 

  • 将错误的框架梁删除,重新从柱中心为起始点和最后的柱中心为结束点画梁,重提梁跨,汇总计算就正确了。

    2010-02-22 14:36:29 