• 二次结构方面

    表示看不懂有些信息,跪求指导,1、剪力墙与现浇过梁,圈梁连接处,在剪力墙内预留插铁,插铁伸出墙外皮长度1.2LAE。这个是什么意思,需要计算钢筋吗,在钢筋软件中怎么操作呢?2、有了砌体通长筋的计算,还需要计算砌体加筋吗 ?3、二次结构圈梁(砌体墙腰梁)与砌体墙交接处需要布置钢丝网吗,我看到清单项目特征中柱梁板、墙交界处钉钢丝网 ,不知道怎么处理?4、以下截图,在软件中怎么处理?

    砌体加筋

    腰梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、问题你这设计是否有毛病,过梁和圈梁,一般是当砌体到了基某个位置时,就进行过梁或圈梁的钢筋、模板安装,然后就可以进行混凝土的浇筑,他这不就是要求在砌墙时预留出位置,然后在进行过梁和圈梁的钢筋、模板安装和混凝土浇筑了,可能吗?可以明确的回答是不可以了,你砌墙时是不可以预留出位置的啊,特别是圈梁。咨询一下设计这是要怎样处理。

    2、有砌体通长钢筋的,这要在砌体墙属性中定义。

    3、砌体墙与不同构件的连接处的钢丝网计算,这要在图形算量的砌体墙,套做法时选择合适的代码进行计算,钢筋抽样是不计算这部分工程量(钢筋抽样中计算钢筋)。

    4、从上述解释中去理解,就可以处理了。


    砌体预留出过梁和圈梁,即使是可以完成,这对质量来说已经是大打折扣了:

    广联达服务新干线

    砌体通长钢筋设置:

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    钢丝网设置:

    砌体加筋

    2015-04-24 08:12:46 

  • 1.二次结构梁每根钢筋增加了两个搭接长度、也就是两个搭接接头,设计不用说明施工中也是这样处理或者进行后植筋;

    2.不用再做墙体加筋,因为通长筋也是锚固于墙体相连的砼柱中;

    3.不需要,网片要加在主体结构与二次结构之间的,减少因填充墙沉降与主体结构出现的裂缝;

    2015-04-24 09:18:22 