    电井离地高度

    请问从系统图上看再结合平面图,进线间到弱电井4的这段距离,3类50对大对数电缆是走埋地敷设还是走桥架,弱国走桥架,配线架的离地高度能暂按1.5m算吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是走桥架,配线架的离地高度能暂按1.5m算

    2023-03-22 14:02:12 