mtc0708 2010-02-25 20:27:09 | 福建省 其他专业 | 8441查看 3回答
框架柱钢筋电渣压力焊搭接部位箍筋要不要加密
框架柱钢筋电渣压力焊搭接部位箍筋要不要加密,现场施工大多按非加密施工,有依据吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电渣压力焊只是一个点,不存在搭接长度,所以不需要加密,陈清来对这个问题很久以前就有过回答了
2010-02-26 00:11:07
-
根据施工要求而定
2010-02-25 21:41:34
-
03G101-1修订版有要求,搭接区域应加密,加密间距为搭接主筋最小直径的5倍,你要看设计是不是选的这本图集,如杲是,就应加密 搭接是指的绑扎,如果是焊接(不管什么焊)或机械连接(锥螺纹或冷挤压)都不用加密,图纸要求加密的除外。 如果柱主筋有N根,那怕有一根是绑扎接头也是要加密箍筋的。
2010-02-25 21:45:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看