• 框架柱钢筋电渣压力焊搭接部位箍筋要不要加密

    框架柱钢筋电渣压力焊搭接部位箍筋要不要加密,现场施工大多按非加密施工,有依据吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电渣压力焊只是一个点,不存在搭接长度,所以不需要加密,陈清来对这个问题很久以前就有过回答了

    2010-02-26 00:11:07 

  • 根据施工要求而定

    2010-02-25 21:41:34 

  • 03G101-1修订版有要求,搭接区域应加密,加密间距为搭接主筋最小直径的5倍,你要看设计是不是选的这本图集,如杲是,就应加密 搭接是指的绑扎,如果是焊接(不管什么焊)或机械连接(锥螺纹或冷挤压)都不用加密,图纸要求加密的除外。 如果柱主筋有N根,那怕有一根是绑扎接头也是要加密箍筋的。