• 承台间的地梁(设计按框架梁计算)及柱钢筋构造

    碰到一个工程实例,情况是:人工挖孔桩,单桩承台,承台间用地梁连接,地梁设计按框架, 1、06G101-6图集是单跨承台地梁构造,如果是多跨的连续梁,而且设计是按照框架梁设计的,箍筋是从柱边开始还是从地梁锚固端开始又或者从桩边开始设置?而为什么要如此设置? 2、柱锚入承台的部分箍筋设置是按什么要求,且是为什么?可以设置一个吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、06G101-6图集是单跨承台地梁构造,如果是多跨的连续梁,而且设计是按照框架梁设计的,箍筋是从柱边开始还是从地梁锚固端开始又或者从桩边开始设置?而为什么要如此设置? 我这边的单跨地梁钢筋就是锚固进承台就行了,箍筋从什么地方算起你可以看看软件是怎么计算的。我刚做了一个这样的工程,为什么要这样设置?我是根据图纸的结构说明做的。 2、柱锚入承台的部分箍筋设置是按什么要求,且是为什么?可以设置一个吗? 我设置的是3个,因为结构图纸上是这样 按照手算应该计算通长。我所说的适应那种承台没柱子的哦

    2010-02-26 09:26:39 

  • 碰到一个工程实例,情况是:人工挖孔桩,单桩承台,承台间用地梁连接,地梁设计按框架, 1、06G101-6图集是单跨承台地梁构造,如果是多跨的连续梁,而且设计是按照框架梁设计的,箍筋是从柱边开始不是从地梁锚固端开始又或者从桩边开始设置的,为什么要如此设置,这是施工规范确定的,实际施工时也是这么做的。 2、柱锚入承台的部分箍筋设置是01G101图集系列要求设置的,不可以设置一个箍筋,应该是2--3个箍筋。

    2010-02-26 09:53:47 

  • 以承台为支座的基础梁只有按框架梁来建立构建单元绘图,计算出来的钢筋更为合理。我做过对比同时也咨询了我们当地广联达公司的技术员,上述做法是正确的。这是因为我以软件里的基础梁布置好图汇总计算后,经检查基础梁的上下钢筋在承台内的锚固长度,均伸至承台边减除保护层的厚度,计算出来的钢筋重量会大许多。而以框架梁建立基础梁图元设置好你所需节点,软件在计算汇总时会自动按规范要就在承台内进行锚固,不必考虑承台上有没有主子的问题。你可以花一点时间试一试。

    2010-02-26 10:19:38 

    2010-02-26 12:30:30 

  • 1、具体要看设计给的要求,如果设计说了引用某某图集,直接看图集,如果设计自己给了节点构造,就按设计给的构造,如果设计什么也没给,那就得咨询设计给答复。 2、06G101-6图集里对于基础连梁是有多跨和单跨之分的,只针对图集而言,单跨见70页,多跨见68页和69页。 3、柱子在基础内的箍筋数量,图集中有说明,间距<=500且不少于2根。

    2010-02-26 13:19:16 

  • 1、钢筋10.0中没有基础框架梁,只能按框架梁来处理。箍筋是从柱边开始设置。原因是框架梁的箍筋是这么设置的。 2、柱锚入承台的部分箍筋设置是按承台上部的来设置,理由是现在它就是柱

    2010-02-26 09:32:27 